Die Suche ergab 16 Treffer

von iwietfeld
Mo Mär 20, 2023 10:09 am
Forum: Software 2.x
Thema: Feedback Beta 2
Antworten: 406
Zugriffe: 32145

Re: Feedback Beta 2

Hallo zusammen, beim Überschuss-PV-Laden ergibt sich für einen Kona (64kwh) folgendes Problem: Das Auto schläft bei einer Ladeunterbrechung ein. (Die Wallbox ist eine openWB series2 Standard. Somit verfügt sie nicht über eine automatisch CP-Unterbrechung.) Recherchen hier im open WB Forum haben erge...
von iwietfeld
Mi Feb 15, 2023 12:34 pm
Forum: Software 2.x
Thema: [nightly/master] Probleme mit der Abschaltung im PV-Laden
Antworten: 18
Zugriffe: 1548

Re: [nightly/master] Probleme mit der Abschaltung im PV-Laden

Debuglevel Datails ist gemeint?
von iwietfeld
Mi Feb 15, 2023 12:30 pm
Forum: Software 2.x
Thema: [nightly/master] Probleme mit der Abschaltung im PV-Laden
Antworten: 18
Zugriffe: 1548

Re: [nightly/master] Probleme mit der Abschaltung im PV-Laden

Ich bin hier für jegliche Mitarbeit offen. Wenn ich einen Log-protokoll auslösen soll, bitte bestätigen. Ein Log zwischen zwei *** start *** Meldungen auf Loglevel debug ist sicherlich hilfreich um verstehen zu können was genau passiert, und warum. Bitte as code block (</> Schaltfläche oben), dann ...
von iwietfeld
Mi Feb 15, 2023 10:28 am
Forum: Software 2.x
Thema: [nightly/master] Probleme mit der Abschaltung im PV-Laden
Antworten: 18
Zugriffe: 1548

Re: [nightly/master] Probleme mit der Abschaltung im PV-Laden

Im obigen Screenshot ist auch erkennbar, dass die Wallbox alle 4 Minuten, so wie eingestellt, versucht, eine Phasenumschaltung durchzuführen.

Soweit alles gut, nur die Zuordnung/Logik müsste umgekehrt werden.
von iwietfeld
Mi Feb 15, 2023 9:52 am
Forum: Software 2.x
Thema: [nightly/master] Probleme mit der Abschaltung im PV-Laden
Antworten: 18
Zugriffe: 1548

Re: [nightly/master] Probleme mit der Abschaltung im PV-Laden

Anbei die zugehörigen Screenshots.
von iwietfeld
Mi Feb 15, 2023 9:46 am
Forum: Software 2.x
Thema: [nightly/master] Probleme mit der Abschaltung im PV-Laden
Antworten: 18
Zugriffe: 1548

Re: [nightly/master] Probleme mit der Abschaltung im PV-Laden

Zunächst vielen Dank für die schnelle Nachbesserung! PV geführtes Laden funktioniert nun grundsätzlich mit mehreren Fahrzeugen. Neues Problem: Eine meiner 7 Wallboxen hat eine Add-On Platine und unterstützt die automatische Phasenumschaltung. Die Phasenumschaltung funktioniert insofern nicht, dass d...
von iwietfeld
Do Jan 19, 2023 10:27 pm
Forum: Software 2.x
Thema: [nightly/master] Probleme mit der Abschaltung im PV-Laden
Antworten: 18
Zugriffe: 1548

Re: [nightly/master] Probleme mit der Abschaltung im PV-Laden

Hallo in die Runde, bei mir werden bis zu vier Autos gleichzeitig geladen (Kona (64kWh), Ioniq5 mit 77 kWh, Tesla M3 und MY). Momentan 1.9.288 Stable auf den Wallboxen (4xSeries 2 Standard, 1x Standard+). Alle laufen als Ladepunkte unter 2.0 Beta2. Lademanagement und Aktivierung der gewünschten Lade...
von iwietfeld
Di Jan 10, 2023 2:12 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Feedback Beta 2
Antworten: 406
Zugriffe: 32145

Re: Feedback Beta 2

Bei mir läuft's jetzt. Fünf OpenWB_series2 laufen unter 2.0 und werden über RFID gesteuert. Bisher einwandfrei.Prima! Ggf. kann mir jemand noch einen Tipp geben. Die Ladepunkte (OpenWB Series 2 Standard) wurden in 2.0 erkannt. Allerdings erkennt 2.0 nicht, dass ein Fahrzeug an der Wallbox angesteckt...
von iwietfeld
Do Jan 05, 2023 10:57 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Feedback Beta 2
Antworten: 406
Zugriffe: 32145

Re: Feedback Beta 2

Ggf. kann mir jemand noch einen Tipp geben. Die Ladepunkte (OpenWB Series 2 Standard) wurden in 2.0 erkannt. Allerdings erkennt 2.0 nicht, dass ein Fahrzeug an der Wallbox angesteckt ist und lädt. Gemäss der Aussagen in 2.0 ist kein Auto angesteckt. Es wird aber auch kein Fehler erkannt. Woran könnt...
von iwietfeld
Do Jan 05, 2023 9:53 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Feedback Beta 2
Antworten: 406
Zugriffe: 32145

Re: Feedback Beta 2

Ich hab gerade openwb 2.0 auf einer zusätzlichen Raspy installiert. Läuft auch soweit. Ziel ist es, den Lademodus bei verschiedenen Ladepunkten (OpenWB series 2 Standard) jeweils über RFID (zeitgleich) unabhängig voneinander einstellen zu können. Folgendes Problem: In den Ladepunktvorlagen in 2.0 ka...