Die Suche ergab 294 Treffer
- Fr Feb 10, 2023 10:39 am
- Forum: Allgemein
- Thema: Ladestrom nur 6,87 KW bei 2x 16A
- Antworten: 11
- Zugriffe: 761
Re: Ladestrom nur 6,87 KW bei 2x 16A
Hast du in oWB die Ladeleistung auf 16A begrenzt? Wenn ja stell versuchsweise einmal 17A oder mehr ein (das geht auch bei einer 11kW Box). Kurioserweise bekomme ich nur so die volle Ladeleistung von bis zu 3,67kW (Octavia) bzw. 3,64kW (Smart) wenn einphasig geladen wird. Steht meine Box auf 16A, lie...
- Fr Feb 10, 2023 10:27 am
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Smarthome 2.0 Gerät mit Prio ggü. PV-Laden?
- Antworten: 2
- Zugriffe: 223
Re: Smarthome 2.0 Gerät mit Prio ggü. PV-Laden?
Meines Wissens ist das aktuell nicht implementiert, lasse mich aber gerne einen besseren belehren. Was es hier bräuchte wäre ein "dumme" Einschaltlogik anhand der produzierten Leistung OHNE Berücksichtigung der aktuellen Einspeisung. Für mich habe ich das außerhalb oWB geregelt indem ich ü...
- Mi Feb 08, 2023 11:56 am
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Stromausfall, Lastmanagement und IP-Adressen
- Antworten: 4
- Zugriffe: 298
Re: Stromausfall, Lastmanagement und IP-Adressen
Oder DHCP-Server bzw. Router an eine USV. Bei mir läuft bei Stromausfall die Fritzbox noch einige Stunden. Kann ich auch nur empfehlen. NAS, Switch und FritzBox hängt bei mir auch an einer USV um genau solche Probleme zu vermeiden. Die PowerBank mit Passthrough ist aber auch eine geniale Lösung. Mi...
- Di Feb 07, 2023 11:01 am
- Forum: Allgemein
- Thema: Sofortladen nur noch mit 1 Phase
- Antworten: 7
- Zugriffe: 600
Re: Sofortladen nur noch mit 1 Phase
Ergänzend zu dem was @Gero geschrieben hat helfen auch die nachfolgenden Zeilen den Fehler besser einzugrenzen: Was zeigt die oWB denn unter "Ladeparameter" an wenn geladen wird. Ist dort eine eingekreiste 1 oder 2 bzw. 3? Wird eine 1 angezeigt, muss man sich die Einstellungen anschauen, w...
- Fr Jan 20, 2023 11:43 am
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Untere SoC Schwelle für Ladestart
- Antworten: 8
- Zugriffe: 656
Re: Untere SoC Schwelle für Ladestart
@koenig76: Mir hat das ja keine Ruhe gelassen das dein Tesla so häufig nachlädt und da hab ich das bei unserem BEV und PHEV auch einmal geprüft ob da etwas ähnliches auftaucht bzw. ob auch bei kalten Temperaturen ein Schwung des SoC vorhanden wäre. Da mir kurzes Nachladen im Regelfall gar nicht auff...
- Do Jan 19, 2023 2:32 pm
- Forum: Sonstiges
- Thema: Abschlusswiderstand Modbus nötig ?
- Antworten: 14
- Zugriffe: 6857
Re: Abschlusswiderstand Modbus nötig ?
Die Reihenfolge der Adressen muss meines Wissens nicht dem physischen Aufbau folgen. Was die Abschlusswiderstände betrifft hast du Recht, das man die erst größeren Längen brauch. Dennoch verbaue ich diese aus Prinzip auch bei kurzen Längen um Fehlern gleich vorweg zu greifen. Wäre also ein Versuch d...
- Mo Jan 16, 2023 3:10 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Sofort Laden startet nicht
- Antworten: 7
- Zugriffe: 810
Re: Sofort Laden startet nicht
Zu deinem "Problem" kann ich ein ähnliches Verhalten ergänzen. Beim einstecken am go-E wird, wenn eine Ladestromvorgabe von der oWB vorhanden ist, zwar zuverlässig geladen. Wird das Laden dann allerdings mangels Überschuss unterbrochen, startet der Ladevorgang nicht mehr wenn wieder genug ...
- Mo Jan 16, 2023 2:50 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: Einstellungen für MG (SAIC) MG4
- Antworten: 2
- Zugriffe: 1224
Re: Einstellungen für MG (SAIC) MG4
Probier mal ob er schon bei 6A lädt, wenn nicht eben schrittweise um 1A erhöhen. Einfach probieren, kaputt kann da nichts gehen.
Wegen dem max-Strom: Den stellt man eigentlich unabhängig vom Fahrzeug auf das, was eben die Absicherung hergibt.
Wegen dem max-Strom: Den stellt man eigentlich unabhängig vom Fahrzeug auf das, was eben die Absicherung hergibt.
- Mi Jan 11, 2023 7:55 pm
- Forum: Wissenssammlung
- Thema: Cp-Unterbrechung beim e-Up
- Antworten: 3
- Zugriffe: 1998
Re: Cp-Unterbrechung beim e-Up
Wenn du die extra bestellt hast, warum willst du sie dann jetzt deaktivieren?
- Mi Jan 11, 2023 12:07 pm
- Forum: Wärmepumpen
- Thema: Warmwasser WP mit OpenWB
- Antworten: 71
- Zugriffe: 26187
Re: Warmwasser WP mit OpenWB
Nein, die Angabe bezieht sich auf das, was das Relais Leistungsmäßig abkönnen muss. In diesem Fall 230V AC (Wechselstrom) = Netzspannung UND 24V DC (Gleichspannung). Natürlich liegt in deinem Fall "nur" 230V AC an, es kann aber auch zu einem geringen Gleichstromfluss kommen und dafür ist d...