Die Suche ergab 1046 Treffer
- Do Dez 30, 2021 1:30 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Feedback 2.0 Alpha 1
- Antworten: 234
- Zugriffe: 58003
Re: Feedback 2.0 Alpha 1
Moin Lutz, nützen Euch schon RM zur HW- Einbindung oder eher noch nicht, da Ihr noch mit der SW- Basis zu kämpfen habt? Bei SW kann ich nicht helfen. Angeschaut habe ich mir die alpha schon, allerdings ist meine HW (kostal) noch nicht verfügbar. Gern wollte ich die flex- Module testen, aber auch do...
- Do Dez 30, 2021 9:27 am
- Forum: Allgemein
- Thema: Lastmanagement, bei Ausfall der Messung
- Antworten: 28
- Zugriffe: 5446
Re: Lastmanagement, bei Ausfall der Messung
In 2.0 ist das so umgesetzt. Wenn im EVU-Zähler ein Fehler auftritt, wird die Ladung gestoppt.
- Do Dez 23, 2021 7:25 am
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Probleme bei EVU-Modul Carlo Gavazzi EM24 LAN
- Antworten: 6
- Zugriffe: 1518
Re: Probleme bei EVU-Modul Carlo Gavazzi EM24 LAN
Danke für Deine Rückmeldung.
Wie sieht es mit Frequenz, Spannungen und Strömen aus? Passen die Werte?
Wie sieht es mit Frequenz, Spannungen und Strömen aus? Passen die Werte?
- Do Dez 23, 2021 7:10 am
- Forum: Software 1.9x
- Thema: SolarLog Modul PV 1
- Antworten: 3
- Zugriffe: 941
Re: SolarLog Modul PV 1
Bitte das Debuglevel auf 2 stellen und nochmal einen Logausschnitt aus dem nurpv-Log einstellen, wenn der Fehler auftritt.
- Mi Dez 22, 2021 10:35 am
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
- Antworten: 351
- Zugriffe: 72972
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Wer sich die Mühe macht und ALLE Threads der letzten 5 Seiten aufmerksam liest, wird feststellen, dass aktuell ähnliche Probleme vorliegen, auch wenn es im Detail um unterschiedliche Configs geht. Meist sind es die Module EVU, PV und Speicher, die Probleme bereiten. Ich vermute, dass hier die aktue...
- Mi Dez 22, 2021 10:26 am
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
- Antworten: 351
- Zugriffe: 72972
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Moin, ein oWB-update auf aktuelle nightly wegen des nicht funktionierenden i3-SoC wirft jetzt einen Fehler im EVU-Modul (Carlo Gavazzi EM24 LAN). 2021-12-21 13:13:11 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 2 2021-12-21 13:13:11 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: "<class 'TypeError'> uns...
- Mo Dez 20, 2021 1:34 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: EVU Kit var 2 Lovato falsche Daten im gesamt Bezug
- Antworten: 5
- Zugriffe: 1070
Re: EVU Kit var 2 Lovato falsche Daten im gesamt Bezug
Werden die Daten noch aktualisiert?
- Fr Dez 17, 2021 1:31 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
- Antworten: 351
- Zugriffe: 72972
- Mi Dez 08, 2021 6:39 am
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
- Antworten: 351
- Zugriffe: 72972
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
AlphaESS-Speicher-Modul geht mal wieder nicht. :( Und wieder mal liegt es am Python 3.5.3, das auf Bestandssystemen (openwb series2 standard+ aus Dezember 2020) laeuft. Siehe https://stackoverflow.com/questions/42694112/when-using-pathlib-getting-error-typeerror-invalid-file-posixpathexample-t : pa...
- Mo Dez 06, 2021 11:27 am
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
- Antworten: 351
- Zugriffe: 72972
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
ok, Debug-Level 2 eingestellt und nochmal auf "Zähler auf EVU-Kit" umgestellt. Mal schauen, ob ich das mit dem Codeblock hinbekomme :-) 2021-12-04 16:01:47: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:01:47: Gesamt Anzahl Phasen= ...