Rückmeldungen Nightly 1.9.246

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
electron
Beiträge: 795
Registriert: So Aug 23, 2020 5:11 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.246

Beitrag von electron »

Nein, heute morgen aktualisiert:
1.9.248 (2021-08-25 10:36:49 +0200 [6bb79a43] )
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.246

Beitrag von derNeueDet »

Wenn heute erst aktualisiert, hast du nen Reboot gemacht?
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
electron
Beiträge: 795
Registriert: So Aug 23, 2020 5:11 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.246

Beitrag von electron »

Vorher war allerdings die vom 22.8. drauf. Vielleicht wurde da ja bei Tagesbeginn etwas nicht richtig zurückgesetzt.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.246

Beitrag von derNeueDet »

Ja das wollte ich gerade sagen. Am Besten Reboot, damit alles richtig initialisiert ist und dann mal einen Tag warten.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
electron
Beiträge: 795
Registriert: So Aug 23, 2020 5:11 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.246

Beitrag von electron »

Hm, Reboot durchgeführt. Jetzt bekommt die openWB keine EVU- und PV-Daten mehr vom WR...
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.246

Beitrag von derNeueDet »

Ohaa,

Irgendwelche seltsamen Meldungen in openwb.log?

Status/Debug Log

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
electron
Beiträge: 795
Registriert: So Aug 23, 2020 5:11 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.246

Beitrag von electron »

Inzwischen kommen wieder zuverlässig Werte für EVU (Einspeisung, Netzbezug), aber nicht für PV. PV ist 0, obwohl gerade eingespeist wird.
Sowohl PV als auch EVU kommen vom gleichen Wechselrichter.

Ausschnitte aus dem Log:
——————————————
NameError: name 'final' is not defined
f.write(str(final))
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_solaredge/solaredgeall.py", line 231, in <module>
Traceback (most recent call last):
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.0.52:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
resp= client.read_holding_registers(40206,5,unit=slaveid)
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_solaredge/solaredge.py", line 18, in <module>
——————————————
(Das wiederholt sich ziemlich oft)

Ausserdem ab und zu:
—————————————-
Traceback (most recent call last):
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
value1 = resp.registers[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_solaredge/solaredge.py", line 19, in <module>
———————————————
openWB Status.png
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.246

Beitrag von derNeueDet »

Den Modbus Fehler ModbusIOException' object has no attribute 'registers' kannst Du ignorieren, das kommt immer wieder mal vor. Sind wohl Lesefehler auf dem Bus, die nicht tragisch sind.
Was mit dem Solaredge PV Modul jetzt ist, kann ich leider nicht sagen. Letzte Änderung waren vor 2 Monaten.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
LutzB
Beiträge: 3507
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.246

Beitrag von LutzB »

derNeueDet hat geschrieben: So Aug 29, 2021 2:56 pm Den Modbus Fehler ModbusIOException' object has no attribute 'registers' kannst Du ignorieren, das kommt immer wieder mal vor. Sind wohl Lesefehler auf dem Bus, die nicht tragisch sind.
Was mit dem Solaredge PV Modul jetzt ist, kann ich leider nicht sagen. Letzte Änderung waren vor 2 Monaten.

VG
Det
Das stimmt zwar für die EVSE, jedoch nicht für den WR. Ich denke mal, da kommt sich was bei der Verbindung zum WR ins Gehege. Wird der noch von anderer Stelle ausgelesen?
electron
Beiträge: 795
Registriert: So Aug 23, 2020 5:11 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.246

Beitrag von electron »

Es funktioniert wieder! Der 3. Reboot des WR hat schliesslich geholfen :).
Vielen Dank Det und Lutz für Eure Unterstützung!
Claus
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Gesperrt