Hallo zusammen,
seit einigen Monaten (anfangs eher sporadisch, mittlerweile regelmäßig) werden bei 3-phasigem Laden nur 2-Phasen E-Auto-Laden und die 3. Phase als Haushaltsstrom angezeigt.
- Tesla Model Y
- openWB series2 standard+
- openWB Version: 1.9.304.0 (aber auch bei vorherigen SW-Versionen trat das Problem schon auf)
Im Endeffekt funktioniert alles: PV-Überschuss-Laden, 1-phasig, 3-phasig, Phasenumschaltung, ...
Aber die Saldierung stimmt somit nicht. Am Monatsende sehe ich weniger E-Auto-Verbrauch durch die fehlende dritte Phase. Und mehr Hausverbrauch.
Was könnte das sein?
Bei 3-phasigem Laden werden noch 2 Phasen als Ladestrom angezeigt
Re: Bei 3-phasigem Laden werden noch 2 Phasen als Ladestrom angezeigt
Könnte ein defekter Zähler in der openWB sein, bitte mal an support@openwb.de wenden.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
Re: Bei 3-phasigem Laden werden noch 2 Phasen als Ladestrom angezeigt
Bitte dazu einen Systembericht mitsenden.
Re: Bei 3-phasigem Laden werden noch 2 Phasen als Ladestrom angezeigt
Kurzes Update: Nach dem Tausch des Zählers (vielen Dank an den tollen Support!) - Plug&Play - funktioniert die fehlende Phase jetzt auch wieder!