RCT Werte stimmen nicht

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
ing-michel
Beiträge: 2
Registriert: Mo Dez 25, 2023 10:07 am

RCT Werte stimmen nicht

Beitrag von ing-michel »

Moin liebe Community,

Frohe Weihnachten!
Die openWB lag bei uns unter dem Weihnachtsbaum. :)

Habe sie mit unserer RCT PV-Anlage verbunden und muss leider feststellen, dass die angezeigten Werte nicht stimmen:

anzeige RCT:
IMG_0158.PNG
Batterie: 1171 W entladen
Netzbezug/Hauszähler: -1W
Verbrauch: 2293 W
PV-Erzeugung: (459+461+322)= 1242 W

bis auf Differenzen aufgrund der Umwandlungsverluste und unterschiedlichen Abfrageintervallen einigermaßen plausibel.

Im obenWB wird mir angezeigt:
Bildschirmfoto 2023-12-25 um 12.57.05.png
Batterie: 1350 W entladen
Netzbezug/Hauszähler: -641W
Verbrauch: 3.250 W
PV-Erzeugung: (459+461+322)= 1260 W

also eine deutliche Abweichung beim Hauszähler und Verbrauch.

Hat jemand eine Idee, wo ich nach dem Fehler suchen muss?


openWB Version: 2023-11-30 12:30:45 +0100 [285f5a5fb]
openWB Variante: openWB series2 standard+
Browser Cache gelöscht: ja
Welches Theme: Standard

Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter: RCT Powere Storage DC 6.0
Welches EVU Modul? -> über RCT
Welches Speichermodul: RCT Power Battery
Welches Auto wird geladen: ID.3 VW
Welche Hierarchie im Lastmanagement:
Bildschirmfoto 2023-12-25 um 17.26.10.png
Danke und liebe Grüße
Michel
Zuletzt geändert von ing-michel am Mo Dez 25, 2023 4:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
aiole
Beiträge: 6957
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: RCT Werte stimmen nicht

Beitrag von aiole »

Dies hier gilt auch sw2.
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?t=615

Screenshots der Lastmanagementstruktur und deiner Einstellungen gehören auch dazu.
ing-michel
Beiträge: 2
Registriert: Mo Dez 25, 2023 10:07 am

Re: RCT Werte stimmen nicht

Beitrag von ing-michel »

@aiole: bitte um Verzeihung. habe die Werte oben ergänzt.
Den Logfile kann ich nicht mit dem Inhalt finden.
aiole
Beiträge: 6957
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: RCT Werte stimmen nicht

Beitrag von aiole »

Du brauchst den thread nicht löschen lassen, schließlich profitieren auch andere von Fehlerlösungen.
Bei Dir müssen alle Geräte UNTER den roten RCT-Zähler verschoben werden (in der LM-Struktur).

Für den Einstieg in sw2 helfen die YT-Videos der Staffel 1:
viewtopic.php?t=6786
mattberlin
Beiträge: 108
Registriert: Mo Mai 10, 2021 10:07 pm

Re: RCT Werte stimmen nicht

Beitrag von mattberlin »

Hallo,

bei mir passt es auch nicht, aber es stellt sich anders dar. Physikalisch richtig und auch gemäß des Hilfetexts in openWB wäre folgende Struktur:
Struktur 1.jpg
(144.09 KiB) Noch nie heruntergeladen
ABER:
Ist die Batterie noch nicht voll, so ist der Hausverbrauch die Summe aus PV-Leistung und Batterie-Leistung, was natürlich Quatsch ist.

Mit folgender Struktur passt es:
Struktur 2.jpg
(132 KiB) Noch nie heruntergeladen
ABER:
Der Hausverbrauch wird nun wie folgt gebildet:
- Batterie nicht voll: PV-Leistung minus Batterieleistung
- Batterie voll: PV-Leistung mit Einspeiseleistung

Diese Berechnung ist aber nicht ganz korrekt. Stattdessen müsste die Wechselrichter-AC-Leistung heran gezogen werden.
Ich hatte das erste mal Kontakt mit einen openWB in 2022. Da war dieser Fehler auch schon vorhanden.


PS:
Wie kann man eigentlich Bilder direkt in den Beitrag einfügen so wie beim ersten Post?
zut
Beiträge: 435
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm

Re: RCT Werte stimmen nicht

Beitrag von zut »

Für RTC ist noch eine Änderung in der Warteschlange, die vor längerem durchgeführt und bisher wenig getestet wurde: viewtopic.php?p=103052#p103052

Wenn die integriert ist in Release oder was auch immer du nutzt, sollten die Werte für RTC wieder stimmen.

Bis dahin entweder den Speicher nicht als Teil des WR definieren sondern eigenständig (nur die Tageslogs passen dann nicht) oder auf den feature-Branche wechseln. Der ist aber in anderen Dingen nicht auf Stand.
Antworten