Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1951
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Beitrag von mrinas »

moin zusammen,
ich hab' nach einiger Zeit auch mal wieder ein Update durchgeführt und kann auch eine um 2A schwingende Regelung berichten. Nicht weiter tragisch, aber neu und m.E. unerwartet. Bin auf 2023-12-14 09:00:09 +0100 [632881f09]

Ladestrom welchselt permanent zwischen 6A und 8A, womöglich wäre 7A aktuell der richtige Wert?
Screenshot 2023-12-18 111947.png
main.log
(3.29 MiB) 20-mal heruntergeladen
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
AnDaL
Beiträge: 191
Registriert: Do Dez 23, 2021 1:11 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Beitrag von AnDaL »

Bei mit sind auch komische Regelungen im PV-Betrieb zu beobachten.
PV.jpg
main-log.txt
(4.21 MiB) 24-mal heruntergeladen
Gruß Andi

openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.4: 2024-06-03 13:59:17 +0200 [85f981cd8] Master

PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: Kona Generation 2022 39,2 kWh
Frank-H
Beiträge: 213
Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Beitrag von Frank-H »

Basti hat geschrieben: Mo Dez 18, 2023 7:41 am Hallo Lena,

dieser Fehler häuft sich im Log:

Code: Alles auswählen

2023-12-17 16:54:17,772 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1702799702
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-17 16:54:17,773 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1702800002
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-17 16:54:17,774 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1702800301
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-17 16:54:17,775 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1702800601
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
Bei mir auch die gleich Fehlermeldungen (aktueller Master).
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
0,6 kw Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 600
0,8 kw Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
ChristophR
Beiträge: 456
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Beitrag von ChristophR »

ChristophR hat geschrieben: So Dez 10, 2023 11:49 pm Zielladen mit Release 2.1.2-Patch.1:
Ich habe beim Zielladen irgendwo über 80% einen komischen Leistungsabfall, das war vorher nicht so.
Beim Zielladen bis 80% ist es nicht aufgetreten.

Zielladen steht hier auf 95%, zu 5:40 Uhr, mit 14A:
2023-12-08 06_05_40-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png

Die zugehörigen main.log(s):
main.log.d20231208-u032311.log
main.log.d20231208-u034520.log
main.log.d20231208-u040741.log
main.log.d20231208-u043001.log

2 Logs folgen im nächsten Beitrag, die haben hier nicht mehr reingepasst.
Ich habe es heute nochmal mit dem aktuellen master (2023-12-14 09:00:09 +0100 [632881f09]) versucht, jetzt sieht es etwas besser aus.
Einzige Änderung: Ich habe die Stromstärke von 14A auf 16A geändert.
Um 5:40 Uhr (Ende vom Zielladen) habe ich aber einen Wechsel auf 6A, obwohl der SoC erst bei 93% lag. Eigentlich hätte er (max. 20 Minuten) ja normal weiter laden müssen?
2023-12-19 06_00_49-openWB - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
main.log.d20231219-u042331.1.log
(3.82 MiB) 23-mal heruntergeladen
main.log.d20231219-u044601.1.log
(3.81 MiB) 17-mal heruntergeladen
main.log.1.log
(3.82 MiB) 18-mal heruntergeladen
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1951
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Beitrag von mrinas »

ich konnte meine schwingende Regelung durch die Anpassung des Regelbereichs auf 0-300W (waren 0-230W vorher, die Standardwerte) etwas einbremsen. Zeitpunkt der Änderung hab' ich mal markiert.
Womöglich ist dieser PR hierfür verantwortlich? Wenn ich dazu komme versuche ich das nachher mal zu testen.
https://github.com/openWB/core/pull/1288
Screenshot 2023-12-19 114154.png
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Basti
Beiträge: 56
Registriert: Di Feb 21, 2023 3:28 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Beitrag von Basti »

Fehler seit Version 2023-12-20 12:40:21 +0100 [70e3f69b4]

Code: Alles auswählen

 mqtt bridge message on startup
2023-12-20 15:10:18,061 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-12-20 15:10:18,062 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-12-20 15:10:22,175 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-12-20 15:10:22,176 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-12-20 15:10:27,810 - {helpermodules.messaging:77} - {ERROR:Commands} - Befehl konnte nicht ausgeführt werden: {'command': 'getDailyLog', 'data': {'day': '20231220'}, 'error': 'Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 126, in on_message\n    func(connection_id, payload)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 560, in getDailyLog\n    get_daily_log(payload["data"]["day"]))\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 142, in get_daily_log\n    data = _collect_daily_log_data(date)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 153, in _collect_daily_log_data\n    next_date = timecheck.get_relative_date_string(date, day_offset=1)\nAttributeError: module \'helpermodules.timecheck\' has no attribute \'get_relative_date_string\'\n'}
2023-12-20 15:12:46,115 - {helpermodules.messaging:77} - {ERROR:Commands} - Befehl konnte nicht ausgeführt werden: {'command': 'getDailyLog', 'data': {'day': '20231220'}, 'error': 'Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 126, in on_message\n    func(connection_id, payload)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 560, in getDailyLog\n    get_daily_log(payload["data"]["day"]))\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 142, in get_daily_log\n    data = _collect_daily_log_data(date)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 153, in _collect_daily_log_data\n    next_date = timecheck.get_relative_date_string(date, day_offset=1)\nAttributeError: module \'helpermodules.timecheck\' has no attribute \'get_relative_date_string\'\n'}
Frank-H
Beiträge: 213
Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Beitrag von Frank-H »

Bei mir genauso, Fahrzeug lädt aber (Sofortladen).
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
0,6 kw Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 600
0,8 kw Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
LenaK
Beiträge: 1071
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Beitrag von LenaK »

Basti hat geschrieben: Mi Dez 20, 2023 2:16 pm Fehler seit Version 2023-12-20 12:40:21 +0100 [70e3f69b4]

Code: Alles auswählen

 mqtt bridge message on startup
2023-12-20 15:10:18,061 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-12-20 15:10:18,062 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-12-20 15:10:22,175 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-12-20 15:10:22,176 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-12-20 15:10:27,810 - {helpermodules.messaging:77} - {ERROR:Commands} - Befehl konnte nicht ausgeführt werden: {'command': 'getDailyLog', 'data': {'day': '20231220'}, 'error': 'Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 126, in on_message\n    func(connection_id, payload)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 560, in getDailyLog\n    get_daily_log(payload["data"]["day"]))\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 142, in get_daily_log\n    data = _collect_daily_log_data(date)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 153, in _collect_daily_log_data\n    next_date = timecheck.get_relative_date_string(date, day_offset=1)\nAttributeError: module \'helpermodules.timecheck\' has no attribute \'get_relative_date_string\'\n'}
2023-12-20 15:12:46,115 - {helpermodules.messaging:77} - {ERROR:Commands} - Befehl konnte nicht ausgeführt werden: {'command': 'getDailyLog', 'data': {'day': '20231220'}, 'error': 'Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 126, in on_message\n    func(connection_id, payload)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 560, in getDailyLog\n    get_daily_log(payload["data"]["day"]))\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 142, in get_daily_log\n    data = _collect_daily_log_data(date)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 153, in _collect_daily_log_data\n    next_date = timecheck.get_relative_date_string(date, day_offset=1)\nAttributeError: module \'helpermodules.timecheck\' has no attribute \'get_relative_date_string\'\n'}
Ist behoben.
Basti
Beiträge: 56
Registriert: Di Feb 21, 2023 3:28 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Beitrag von Basti »

@LenaK

Danke , jetzt kommt der hier im Spam format ;-)

Code: Alles auswählen

2023-12-20 16:07:59,469 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703077501
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,470 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703077801
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,471 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703078102
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,472 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703078401
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,473 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703078702
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,473 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703079001
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,474 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703079301
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,474 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703079601
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,475 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703080204.049561
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,476 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703080501.95453
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,476 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703080802.180432
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,477 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703081101.442326
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,478 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703081702.086236
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,479 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703082001.704687
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,480 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703082302.079227
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,481 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703082601.596841
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,482 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703082903.978754
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,482 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703083204.122609
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,483 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703083502.175786
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,483 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703083801.756105
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,484 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703084101.546089
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-20 16:07:59,485 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703084401.509315
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
Frank-H
Beiträge: 213
Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am

Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2

Beitrag von Frank-H »

Ja, bei mir auch, ca. 100 Einträge, aber auch nur für den Zeitraum derselben Sekunde. Danach keine Einträge mehr. Davor hatte ich noch vier Einträge mit "Kein Ladepunkt mit gültiger Konfiguration gefunden".
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
0,6 kw Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 600
0,8 kw Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
Gesperrt