Seite 8 von 10

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Do Mai 20, 2021 12:02 pm
von c53704
so, jetzt noch ein 2 Meter langes Kabel verwendet & restart --> EE11 Serial Port State: 0 Bytes received, 0 frames received!
Netzwerkkabel getauscht & restart: EE11 Serial Port State: 0 Bytes received, 0 frames received!

mir fällt jetzt nichts mehr ein ausser den Support um Zusendung eines Austausch SDM620 zu ersuchen - vielleicht liegt's ja daran?

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Fr Mai 21, 2021 6:08 am
von c53704
Bernhard1105 hat geschrieben: Do Mai 20, 2021 8:25 am Hast du die Spannung zwisch A und B mal gemessen? Bei mir sind das 3,2V.
hab die Spannung zwischen A und B gerade gemessen, bei mir sind's 3,3V.

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Fr Mai 21, 2021 6:14 am
von HSC
c53704 hat geschrieben: Fr Mai 21, 2021 6:08 am
Bernhard1105 hat geschrieben: Do Mai 20, 2021 8:25 am Hast du die Spannung zwisch A und B mal gemessen? Bei mir sind das 3,2V.
hab die Spannung zwischen A und B gerade gemessen, bei mir sind's 3,3V.
Hast Du schon Kontakt zum Support aufgenommen? Das wird nicht besser, kostet nur Zeit und Nerven...
VG

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Fr Mai 21, 2021 6:20 am
von c53704
was mit noch aufgefallen ist dass bei allen anderen im EE11 System status beim Protokoll TCP Server bei mit 'connected' steht und dann die IP Adresse der openWB eingetragen ist, Bei den anderen steht Server created und keine IP Adresse. Könnte das das Problem sein dass der EE11 nichts empfängt?
vergleich status.jpg

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Fr Mai 21, 2021 6:21 am
von c53704
HSC hat geschrieben: Fr Mai 21, 2021 6:14 am
c53704 hat geschrieben: Fr Mai 21, 2021 6:08 am
Bernhard1105 hat geschrieben: Do Mai 20, 2021 8:25 am Hast du die Spannung zwisch A und B mal gemessen? Bei mir sind das 3,2V.
hab die Spannung zwischen A und B gerade gemessen, bei mir sind's 3,3V.
Hast Du schon Kontakt zum Support aufgenommen? Das wird nicht besser, kostet nur Zeit und Nerven...
VG
nein, falls mein letzter Versuch nichts bringt, mach ich das heute noch!

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Fr Mai 21, 2021 6:31 am
von HSC
c53704 hat geschrieben: Fr Mai 21, 2021 6:20 am was mit noch aufgefallen ist dass bei allen anderen im EE11 System status beim Protokoll TCP Server bei mit 'connected' steht und dann die IP Adresse der openWB eingetragen ist, Bei den anderen steht Server created und keine IP Adresse. Könnte das das Problem sein dass der EE11 nichts empfängt?

vergleich status.jpg
...könnte möglich sein, frag mal bitte @openWB.
Ich habe leider keine Ahnung von Modbus und Netzwerk, könnte doch nur dort versteckt sein, oder?
Screenshot_2021-05-21 EE11.png
Oder mal einen Reset unter "Others" starten, dannach nochmal Daten nochmal neu setzen?

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Fr Mai 21, 2021 3:02 pm
von c53704
ich hab aufgegeben und alles zur Überprüfung zurück an openWB geschickt!

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Fr Mai 21, 2021 3:15 pm
von HSC
Wolltest Du ihn in SM 2.0 nutzen?
Da wäre aber ein shelly 3em die bessere Alternative gewesen.
Der hat gleich mehre Vorteile:
  • nur IP erforderlich,
    einfach konfigurierbar,
    sehr wenig Anschlussaufwand und
    preiswerter
VG

...hatte eben nochmal Deine erste Beschreibung gelesen...

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Fr Mai 21, 2021 7:45 pm
von c53704
vielen Dank für den Hinweis, ich habe dieses Shelly 3em nicht gekannt, hab's mir gleich bestellt.
Wahrscheinlich warte ich ohnehin 2 - 3 Wochen, bis das SDM 630 wieder zurück ist, dann habe ich zwischenzeitlich etwas zum Spielen!
Danke!

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Sa Mai 22, 2021 5:33 am
von HSC
:D