Verständnisfrage 11kW Box, ID3 1 Phasig, lädt mit 24 A, Schieflast

Gero
Beiträge: 2630
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: Verständnisfrage 11kW Box, ID3 1 Phasig, lädt mit 24 A, Schieflast

Beitrag von Gero »

Die spezielle deutsche „Schieflastverordnung“ möchte gerne die Differenz zwischen zwei Phasen am Hausanschluss auf 20A begrenzt sehen. In der Realität ist das ziemlich unerheblich, denn dein Nachbar hängt vermutlich am selben Trafo und der hat in dieser Sekunde vielleicht eine deine Schieflast ausgleichende oder verstärkende Schieflast. Letzten Endes bekommt der VNB das erst am Trafohäuschen raus und kann den oder die Verursacher nun auch nicht rausfinden. Mit smartmetern irgendwann später schon, was soll er dann tun? Dir irgendwie mitteilen, dass dein Nachbar zwischen L1 und L3 20A schieflast hat und dir deshalb allenfalls eine zwischen L1 und L2 zugestanden wird? Und falls ja, wie willst du das erreichen?

Wenn man sich an diese Regel halten will, stellt man halt die 18A ein. Damit ist man auf der sicheren Seite, falls noch ein bisschen Hausverbrauch dazu kommt. Das reicht um das Loch zwischen einphasiger und dreiphasiger Ladung zu stopfen.

Und ja, die Software 2 der openWB regelt die Ladeleistung herunter, wenn die Schieflastgrenze erreicht ist. Solange die Phasenzuordnung korrenkt eingestellt ist.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
mattberlin
Beiträge: 108
Registriert: Mo Mai 10, 2021 10:07 pm

Re: Verständnisfrage 11kW Box, ID3 1 Phasig, lädt mit 24 A, Schieflast

Beitrag von mattberlin »

Ok, das geschieht dann völlig unabhängig von einer Umschaltung auf 3p, oder?

Das bedeutet, dass (bei einem ansonsten symmetrischen Verbrauch des Hauses) die Einstellung für Maxstrom für das einphasige Laden nie größer sein darf, als der Schwellwert für die Schieflast, oder? Denn sonnst würde er nie in den 3p-Betrieb kommen.
Gero
Beiträge: 2630
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: Verständnisfrage 11kW Box, ID3 1 Phasig, lädt mit 24 A, Schieflast

Beitrag von Gero »

Inwieweit eine eventuelle Schieflast das Umschalten auf 3 Phasen beeinflusst, habe ich noch nicht genau analysiert. Ich denke aber mal, dass das vom überschuss in kW abhängt und der wird ja größer und größer, auch wenn eine laufende einphasige Ladung nicht hochgeregelt wird.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Elchkopp
Beiträge: 515
Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm

Re: Verständnisfrage 11kW Box, ID3 1 Phasig, lädt mit 24 A, Schieflast

Beitrag von Elchkopp »

Dazu gab es in der Vergangenheit mal ein Ticket zu, da die Wallbox bei einer Schieflastbegrenzung nicht von 1p auf 3p hochgeschaltet hat (was ja dann gerade Sinn macht, da es die Schieflast in der Regel damit auflöst). Das war in der Beta-Phase ein Thema. Ea gibt mittlerweile die implementierte Funktion, dass die Wallbox auch dann von 1p auf 3p schaltet, wenn die Schieflastbegrenzung greift (und damit die eingestellte maximale Stromstärke auf 1p nie erreicht wird).

Das funktioniert auch - zumindest bei mir, wenn durch Schieflastbegrenzung auf 17 oder 18A begrenzt wird und die eingestellte maximale Stromstärke von 20A(1p) nicht erreicht wird…