Seite 3 von 3
Re: Leistungsmessung von neuer WP
Verfasst: Do Mai 11, 2023 7:26 pm
von derNeueDet
Dann stell mal die ID auf 1. Rest sollte passen.
Also in der openWB
VG
Det
Re: Leistungsmessung von neuer WP
Verfasst: Do Mai 11, 2023 7:28 pm
von pokere
Die ID am zähler oder in der Wallbox auf 1
Re: Leistungsmessung von neuer WP
Verfasst: Do Mai 11, 2023 7:33 pm
von derNeueDet
Was hängt noch alles am PE11? Wenn nur noch ein Kit, dann kannst du den SDM72 auf 1 lassen und in der openWB die 1 eintragen.
VG
Det
Re: Leistungsmessung von neuer WP
Verfasst: Do Mai 11, 2023 7:33 pm
von pokere
es geht!!! suuper. mir fällt ein Stein vom herzen. Klasse.
Habe wie du sagst in der WB einstellung auf 1 eingestellt und läuft. Angezeigt wird sie auch in der Graphik.
Vielen Dank für deine Mühe.
Re: Leistungsmessung von neuer WP
Verfasst: Do Mai 11, 2023 7:35 pm
von derNeueDet
Re: Leistungsmessung von neuer WP
Verfasst: Do Mai 11, 2023 7:36 pm
von pokere
Toll das ich es jetzt aufzeichnen kann. Seit gestern läuft erst meine WP und sie hat irgendwie ne Macke. Taktet alle 20Min. Muss der Heizungsmonteur oder der KD nochmals kommen.Irgendwas stimmt da nicht. Jetzt wo ich es aufzeichnen kann, sieht man es auch noch richtig. Toll
Re: Leistungsmessung von neuer WP
Verfasst: Do Mai 11, 2023 7:38 pm
von pokere