Seite 1 von 1

SDM72DM-V2 zeigt negativen Verbrauch

Verfasst: Fr Aug 25, 2023 9:01 pm
von chrismoe
Hallo,

ich habe 3 SDM72-DM-V2 die den Verbrauch von 3 Unterverteilungen messen sollen. An den Unterverteilungen hängt keine PV und auch kein Speicher, trotzdem wird teilweise ein negativer Verbrauch angezeigt (sowohl in der openWB, als auch direkt am SDM). Eine oder zwei Phasen haben einen negativen Wert. Wie kann das sein, wenn kein Stromerzeuger hinter dem SDM hängt. Hängt es irgendwie mit induktiven Lasten zusammen (wüsste aber nicht welche das sein sollten).
Kann es daran liegen, dass nicht das richtige Drehfeld anliegt?

Kann mir jemand weiterhelfen, ich kann es mir nicht so ganz erklären.

Die EVU Messung auch mit einem SDM72 passt. Aber die Summe der 3 Unterverteilungen passt nicht (kann ja auch nicht, da es teilweise negativ ist).

Gruß,
Chris

Re: SDM72DM-V2 zeigt negativen Verbrauch

Verfasst: Fr Aug 25, 2023 9:17 pm
von derNeueDet
Richtig rum angeschlossen?

VG
Det

Re: SDM72DM-V2 zeigt negativen Verbrauch

Verfasst: Sa Aug 26, 2023 9:16 am
von chrismoe
Der Elektriker hatte doch tatsächlich den Speicher hinter dem Zähler angeschlossen.