Kostal KSEM nach Update 2.2.1 ohne Daten

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
zut
Beiträge: 434
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release

Beitrag von zut »

Ich habe vor ein paar Tagen beim KSEM auf die Version 2.3.0 aktualisiert. Im Log erscheint pro Regeldurchlauf eine Meldung:

Code: Alles auswählen

2023-10-04 17:53:20,625 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-10-04 17:53:30,525 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-10-04 17:53:40,471 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-10-04 17:53:51,275 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
mit Debug:

Code: Alles auswählen

2023-10-04 18:01:20,115 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-10-04 18:01:20,147 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['KSEM', 'Ludwig14', 'BYD']
2023-10-04 18:01:20,148 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp10} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-04 18:01:20,188 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1696435270.221912, power=-137, imported=191476.1564553932, exported=181645.88755314017)
2023-10-04 18:01:20,191 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.0027686, power1: -137, power2: -137
2023-10-04 18:01:20,192 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: -0.379298
2023-10-04 18:01:20,197 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0.379298 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1696435280.1888607, power=-137, imported=191476.1564553932, exported=181646.26685091195)
2023-10-04 18:01:20,200 - {modules.devices.kostal_plenticore.bat:28} - {DEBUG:device1} - raw bat power -137
2023-10-04 18:01:20,610 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1696435270.5135076, power=-8.5, imported=12832.786677230966, exported=nan)
2023-10-04 18:01:20,611 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.0028047, power1: -8.5, power2: -10.7
2023-10-04 18:01:20,612 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: -0.0269252
2023-10-04 18:01:20,613 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0.0269252 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1696435280.610444, power=-10.699999809265137, imported=12832.786677230966, exported=nan)
2023-10-04 18:01:20,614 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[-0.31800001859664917, 0.9300000667572021, -0.5710000395774841], powers=[-15.5, 85.5999984741211, -76.4000015258789], voltages=[223.2010040283203, 225.61900329589844, 226.39801025390625], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=12832.786677230966, exported=nan, power=-10.699999809265137, frequency=50.048004150390625)
2023-10-04 18:01:20,652 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-247.55576606513637, exported=2211032.0, dc_power=None)
2023-10-04 18:01:20,653 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=191476.1564553932, exported=181646.26685091195, power=-122.30994415283203, soc=90)
2023-10-04 18:01:20,687 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Ludwig14']
2023-10-04 18:01:20,693 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component7} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-247.55576606513637, exported=2211032.0, dc_power=None)
2023-10-04 18:01:20,694 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component8} - Update Komponente ['BYD']
2023-10-04 18:01:20,694 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-247.55576606513637, exported=2211032.0, dc_power=None)
2023-10-04 18:01:20,703 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp10} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-04 18:01:20,706 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component8} - Saving BatState(imported=191476.1564553932, exported=181646.26685091195, power=-122.30994415283203, soc=90)
2023-10-04 18:01:20,767 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['KSEM']
2023-10-04 18:01:20,768 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component6} - Saving CounterState(currents=[-0.31800001859664917, 0.9300000667572021, -0.5710000395774841], powers=[-15.5, 85.5999984741211, -76.4000015258789], voltages=[223.2010040283203, 225.61900329589844, 226.39801025390625], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=12832.786677230966, exported=nan, power=-10.699999809265137, frequency=50.048004150390625)
2023-10-04 18:01:20,795 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/6/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-10-04 18:01:20,919 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Status: False
2023-10-04 18:01:20,920 - {control.bat_all:153} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung durch maximale Ausgangsleistung auf 172.31W begrenzt.
2023-10-04 18:01:20,921 - {control.bat_all:192} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 172.31W
2023-10-04 18:01:20,921 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 172.31W verbleibende Speicher-Leistung
2023-10-04 18:01:20,923 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 6: [40.32, 39.07, 40.57]A
2023-10-04 18:01:20,925 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 6: 30010.699999809265W
2023-10-04 18:01:20,928 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 2
2023-10-04 18:01:20,931 - {control.chargepoint.chargepoint:856} - {DEBUG:MainThread} - LP 10, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Lademodus standby, Submodus: Chargemode.STANDBY
2023-10-04 18:01:20,933 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 10: Keine Ladung, da der Lademodus Standby aktiv ist.
2023-10-04 18:01:20,937 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1696435270.722893, power=360.36, imported=212377.37357296667, exported=0)
2023-10-04 18:01:20,938 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00283748, power1: 360.36, power2: 359.17
2023-10-04 18:01:20,940 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.02082
2023-10-04 18:01:20,942 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.02082 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1696435280.937811, power=359.17000019073487, imported=212378.39439794963, exported=0)
2023-10-04 18:01:20,952 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat8
BatData(get=Get(soc=90, daily_exported=3471.99, daily_imported=5588.81, imported=191476.16, exported=181646.27, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-122.31))
2023-10-04 18:01:20,955 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=90, daily_exported=3471.99, daily_imported=5588.81, imported=191476.16, exported=181646.27, power=-122.31), set=Set(charging_power_left=172.31, switch_on_soc_reached=True))
2023-10-04 18:01:20,959 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=8335.02, daily_exported=0, power=0, imported=889974.0, exported=0))
2023-10-04 18:01:20,961 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp10
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=72.72), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=8335.02, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=889974.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da der Lademodus Standby aktiv ist.', voltages=[222.68, 224.99, 225.97]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=889974.0, imported_at_plugtime=881638.98, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=8335.020000000019, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='10/04/2023, 12:59:00', required_power=0.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fdb2670>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=10))
2023-10-04 18:01:20,963 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-10-04 18:01:20,965 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter6
CounterData(config=Config(max_currents=[40, 40, 40], max_total_power=30000), get=Get(powers=[-15.5, 85.6, -76.4], currents=[-0.32, 0.93, -0.57], voltages=[223.2, 225.62, 226.4], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50.048004150390625, daily_exported=0.0, daily_imported=336.983159452728, imported=12832.786677230966, exported=1163562.2982190647, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-10.699999809265137), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=30010.699999809265, raw_currents_left=[40.32, 39.07, 40.57], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-10-04 18:01:20,967 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 6, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=359.17000019073487, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=4425.83813893725, imported_home_consumption=212378.39439794963, disengageable_smarthome_power=0))
2023-10-04 18:01:20,970 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'1': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='standby', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=40, max_soc=77), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=10000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2023-10-04 18:01:20,972 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['11:00', '16:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once='2023-07-24', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=50), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-10-04 18:01:20,974 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=14000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=32000, nominal_difference=5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STANDBY: 'standby'>, chargemode=<Chargemode.STANDBY: 'standby'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=72.72, soc_timestamp='10/04/2023, 16:45:55', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-04 18:01:20,976 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=14000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=32000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=16, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='instant_charging', chargemode='instant_charging', imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-10-04 18:01:20,978 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-04 18:01:20,980 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev9
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-04 18:01:20,981 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev10
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-04 18:01:20,983 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=14000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=32000, nominal_difference=5, keep_charge_active_duration=40)
2023-10-04 18:01:20,984 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=700, rundown_soc=80, switch_off_delay=600, switch_off_soc=65, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=120, switch_on_soc=85, switch_on_threshold=1700), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.359, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=True, r1_active=False, r2_active=False))
2023-10-04 18:01:20,985 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-10-04 18:01:20,986 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-10-04 18:01:20,988 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6fd9d958>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-10-04 18:01:20,991 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv7
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=15050.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2211032.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-247.56))
2023-10-04 18:01:20,993 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=15050.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2211032.0, power=-247.56))
2023-10-04 18:01:20,995 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.102', 'current_commit': '2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1696435270, 'time': '18:01:10', 'grid': -0.009, 'house-power': 0.36, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.248, 'cp10-power': 0.0, 'ev0-soc': 72.72, 'bat-all-power': -0.121, 'bat-all-soc': 90}, 'debug_level': 10, 'datastore_version': 21, 'module_update_completed': True}
2023-10-04 18:01:20,996 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Ludwig14', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.103'}}
2023-10-04 18:01:20,997 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'KSEM', 'type': 'counter', 'id': 6, 'configuration': {}}
2023-10-04 18:01:20,998 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'Ludwig14', 'type': 'inverter', 'id': 7, 'configuration': {}}
2023-10-04 18:01:20,999 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component8
{'name': 'BYD', 'type': 'bat', 'id': 8, 'configuration': {}}
2023-10-04 18:01:21,000 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} - 

2023-10-04 18:01:21,001 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-10-04 18:01:21,003 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-10-04 18:01:21,007 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-10-04 18:01:21,012 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-10-04 18:01:21,013 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-10-04 18:01:21,015 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-10-04 18:01:21,016 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-10-04 18:01:21,021 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp10} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-04 18:01:21,049 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-10-04 18:01:21,329 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-04 18:01:25,376 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-04 18:01:30,392 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-10-04 18:01:30,393 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Der Zähler 6 ist mein KSEM. Was kann der Grund sein?
Tuffi
Beiträge: 52
Registriert: Mo Jul 24, 2023 9:10 am

Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release

Beitrag von Tuffi »

zut hat geschrieben: Mi Okt 04, 2023 4:07 pm Der Zähler 6 ist mein KSEM. Was kann der Grund sein?

Evtl. die Erweiterung des Modbus Protokoll:
Erweiterung der Modbus Werte des KSEM um Werte wie z.B. Hausverbrauch, PV-Leistung, Batterielade-/entladeleistung, Batterie SoC -> Beachten Sie hierbei das aktuelle Modbus Protokoll.
Siehe hier: KOSTAL Smart Energy Meter G2 - Update

Schnittstellen Protokolle:
https://www.kostal-solar-electric.com/d ... rotokolle/
openWB series2 standard+, 2.1.3-Patch.1
Kostal PIKO 15
Kostal Smart Energy Meter G2
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
zut
Beiträge: 434
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release

Beitrag von zut »

Die eingespeiste Energie ist für die Kostal Smartmeter-Software--Version 2.3 ebenfalls immer 0 trotz Einspeisung.
Phaser
Beiträge: 5
Registriert: Mo Apr 05, 2021 12:51 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release

Beitrag von Phaser »

Kann ich so bestätigen. Auch bei mir wird als Einspeisewert nur noch 0 angegeben. Habe aber die Kostal Smartmeter-Software 2.2.1 und nicht die 2.3.0.
Ich habe einen Kostal Plenticore und eine BYD-Batterie verbaut.
openWB series2 standard+ 11kW
PV: Kostal Plenticore 9,9 kWp mit KSEM
Speicher: BYD 7,7 kWh
VW ID.4
zut
Beiträge: 434
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release

Beitrag von zut »

Das ist interessant - bei mir ist es seit dem 2.10. so, und ich meine das wäre der Zeitpunkt, wo ich die 2.3.0 installiert hätte.
Phaser
Beiträge: 5
Registriert: Mo Apr 05, 2021 12:51 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release

Beitrag von Phaser »

Da muss schon vorher was passiert sein. Der User "athlon" hatte am 31.08. bereits geschrieben, dass bei ihm nach dem Update des ksem auf 2.2.1 der Einspeisewert leer blieb. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dies kurze Zeit später überprüft habe. Auch bei mir war der Einspeisewert plötzlich auf 0 und ich hatte noch kein Update auf die 2.2.1 zu diesem Zeitpunkt durchgeführt.
Meiner Meinung nach muss sich was bei OpenWB geändert haben.
Ich hoffe mal, das sich demnächst nochmal was tut für Besitzer einer Kostalanlage. Der Wagen wird zwar problemlos geladen, die Auswertungen stimmen aber einfach nicht (Hybridmodell funktioniert mit Kostal nicht, die Batterie wird als PV-Produktion angezeigt + jetzt keine Werte für Einspeisung).
openWB series2 standard+ 11kW
PV: Kostal Plenticore 9,9 kWp mit KSEM
Speicher: BYD 7,7 kWh
VW ID.4
zut
Beiträge: 434
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release

Beitrag von zut »

Phaser hat geschrieben: Do Okt 05, 2023 3:52 pm Da muss schon vorher was passiert sein. Der User "athlon" hatte am 31.08. bereits geschrieben, dass bei ihm nach dem Update des ksem auf 2.2.1 der Einspeisewert leer blieb. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dies kurze Zeit später überprüft habe. Auch bei mir war der Einspeisewert plötzlich auf 0 und ich hatte noch kein Update auf die 2.2.1 zu diesem Zeitpunkt durchgeführt.
Meiner Meinung nach muss sich was bei OpenWB geändert haben.
Ich habe mich nochmal durch das KSEM-Log gewühlt. Es war tatsächlich die 2.2.1, die ich am 1.10. nachmittags geflasht habe. Seit dem bezeichnet die Wallbox keinen Export mehr in der Auswertung und im roten Balken auf der Hauptseite. Vermutlich können seitdem auch die Fehlermeldung alle 10s im Log.
Die 2.3 habe ich noch nicht geflasht.
LutzB
Beiträge: 3530
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Kostal KSEM nach Update 2.2.1 ohne Daten

Beitrag von LutzB »

Ich verschiebe die Beiträge aus den Rückmeldungen 2.1.1 hierhin, da eine Änderung von Kostal vorliegt.

Bitte hier zusammentragen, was sich an der Schnittstelle geändert hat.
Tuffi
Beiträge: 52
Registriert: Mo Jul 24, 2023 9:10 am

Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release

Beitrag von Tuffi »

Ich habe den KSEM G2 mit FW 2.3.0, und bei mir wird der Wert "Einspeisung" in der openWB angezeigt:
threema-20231006-114950044.png
Wenn ich die letzten Tage mit dem Kostal Solar Portal vergleiche, dann mit auf 100 Wh auch korrekt.
Ob ich log Einträge habe, müsst ich heute Abend mal in Ruhe zuhause nachschauen.
openWB series2 standard+, 2.1.3-Patch.1
Kostal PIKO 15
Kostal Smart Energy Meter G2
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
zut
Beiträge: 434
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm

Re: Kostal KSEM nach Update 2.2.1 ohne Daten

Beitrag von zut »

Ich bin mal mutig und flashe mein KSEM G1 auf 2.3...
Antworten