Sofortladen startet jede Minute neu
Verfasst: Mo Nov 27, 2023 2:35 pm
Bei unserem neuen Skoda Enyaq (Ladeleistung max 7,2kw mit 2P) startet das Sofortladen mit 2Phasen immer wieder neu. Das einphasige Laden ist mit 3,6kw kein Problem.
Die Ladung startet mit 6A und geht dann bis auf 11,5A hoch, hält sich ein paar Sekunden, bricht dann ab und Startet dann wieder neu.
Installierte Version: Master 2023-11-24 12:54:27 +0100 [b3661d41c]
Die Ladung startet mit 6A und geht dann bis auf 11,5A hoch, hält sich ein paar Sekunden, bricht dann ab und Startet dann wieder neu.
Installierte Version: Master 2023-11-24 12:54:27 +0100 [b3661d41c]
Code: Alles auswählen
# ***Start***
2023-11-27 15:17:20,048 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7158fe50>, 'component2': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x715a9d18>}
2023-11-27 15:17:20,049 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-27 15:17:20,071 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-11-27 15:17:20,139 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-6838, -3079, -3040, -718], Scale 0
2023-11-27 15:17:20,179 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [137, 134, 35], Scale -1
2023-11-27 15:17:20,231 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22481, 22577, 22760, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-11-27 15:17:20,284 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4999], Scale -2
2023-11-27 15:17:20,332 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9950, 9969, 9020], Scale -2
2023-11-27 15:17:20,369 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [21455984, 7103008, 6894476, 7515456, 2136991, 906414, 335016, 952516], Scale 0
2023-11-27 15:17:20,370 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[13.700000000000001, 13.4, 3.5], powers=[3079.0, 3040.0, 718.0], voltages=[224.81, 225.77, 227.6], power_factors=[0.995, 0.9969, 0.902], imported=2136991.0, exported=21455984.0, power=6838.0, frequency=49.99)
2023-11-27 15:17:20,374 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-11-27 15:17:20,408 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3163], Scale -2
2023-11-27 15:17:20,453 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8915978], Scale 0
2023-11-27 15:17:20,503 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [26, 28, 25], Scale -2
2023-11-27 15:17:20,539 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3211], Scale -2
2023-11-27 15:17:20,540 - {modules.common.component_state:100} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [0.26, 0.28, 0.25]
2023-11-27 15:17:20,540 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.26, 0.28, 0.25], power=-31.63, exported=8915978.0, dc_power=-32.11)
2023-11-27 15:17:20,551 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-11-27 15:17:20,557 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-31.63, exported=8915978.0, dc_power=None)
2023-11-27 15:17:20,558 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-31.63, exported=8915978.0, dc_power=None)
2023-11-27 15:17:20,564 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-27 15:17:20,605 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-11-27 15:17:20,607 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[13.700000000000001, 13.4, 3.5], powers=[3079.0, 3040.0, 718.0], voltages=[224.81, 225.77, 227.6], power_factors=[0.995, 0.9969, 0.902], imported=2136991.0, exported=21455984.0, power=6838.0, frequency=49.99)
2023-11-27 15:17:20,768 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [32.84, 33.22, 31.5]A
2023-11-27 15:17:20,769 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 22343.29W
2023-11-27 15:17:20,771 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-11-27 15:17:20,775 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 1: Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 12 A.
2023-11-27 15:17:20,777 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 12A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 11.62
2023-11-27 15:17:20,782 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1701094631.63454, power=1697.7299999999996, imported=376683.32544273423, exported=0)
2023-11-27 15:17:20,785 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.002541, power1: 1697.73, power2: 1688.34
2023-11-27 15:17:20,788 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 4.302
2023-11-27 15:17:20,789 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 4.302 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1701094640.7821305, power=1688.3400000000001, imported=376687.6274401539, exported=0)
2023-11-27 15:17:20,793 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-11-27 15:17:20,795 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3885.99, daily_exported=0, power=5181.29, imported=443242.0, exported=0))
2023-11-27 15:17:20,808 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=433349.0, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=12, required_currents=[12, 12, 12], state=3, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[11.54, 11.62, 0.0], daily_imported=3885.99, daily_exported=0, evse_current=1200, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=443242.0, phases_in_use=2, plug_state=True, power=5181.29, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 12 A.', voltages=[223.76, 224.68, 227.5]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=12, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=443217.99, imported_at_plugtime=433349.0, imported_since_mode_switch=11.010000000009313, imported_since_plugged=9880.0, range_charged=0.06476470588240772, time_charged='0:00', timestamp_start_charging='11/27/2023, 15:17:01'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='11/26/2023, 13:37:41', required_power=8280, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ed92da8>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2023-11-27 15:17:20,809 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-11-27 15:17:20,811 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[3079.0, 3040.0, 718.0], currents=[13.7, 13.4, 3.5], voltages=[224.81, 225.77, 227.6], power_factors=[0.99, 1.0, 0.9], unbalanced_load=0, frequency=49.99, daily_exported=0.0, daily_imported=17299.0, imported=2136991.0, exported=21455984.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=6838.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=22343.29, raw_currents_left=[32.84, 33.22, 31.5], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-11-27 15:17:20,813 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1688.3400000000001, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=14470.93086048264, imported_home_consumption=376687.6274401539, disengageable_smarthome_power=0))
2023-11-27 15:17:20,814 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-11-27 15:17:20,817 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=12, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-27 15:17:20,818 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=12, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Fiat 500e', tag_id=[], get=Get(soc=49, soc_timestamp='11/27/2023, 15:03:26', force_soc_update=False, range=96.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-27 15:17:20,823 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-11-27 15:17:20,825 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=1200, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=700), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.31, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-11-27 15:17:20,826 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2023-11-27 15:17:20,828 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-11-27 15:17:20,829 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f7c4448>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-11-27 15:17:20,830 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1083.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8915978.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-31.63))
2023-11-27 15:17:20,833 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1083.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8915978.0, power=-31.63))
2023-11-27 15:17:20,834 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'current_commit': '2023-11-24 12:54:27 +0100 [b3661d41c]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-11-24 12:54:27 +0100 [b3661d41c]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'ip_address': '192.168.178.92', 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Beta.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1701094631, 'time': '15:17:11', 'grid': 6.844, 'house-power': 1.698, 'charging-all': 5.179, 'pv-all': 0.033, 'cp1-power': 5.179, 'ev1-soc': 49}, 'module_update_completed': True}
2023-11-27 15:17:20,836 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.178.91'}}
2023-11-27 15:17:20,836 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2023-11-27 15:17:20,838 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-11-27 15:17:20,841 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-11-27 15:17:20,843 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-11-27 15:17:20,844 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-11-27 15:17:20,847 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-11-27 15:17:20,850 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [26.840000000000003, 27.22, 25.5]A verbleibende Ströme, 18203.29W verbleibende Leistung
2023-11-27 15:17:20,851 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2023-11-27 15:17:20,854 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-11-27 15:17:20,856 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2023-11-27 15:17:20,859 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-11-27 15:17:20,860 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [20.840000000000003, 21.22, 19.5]A verbleibende Ströme, 14063.29W verbleibende Leistung
2023-11-27 15:17:20,861 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 12A
2023-11-27 15:17:20,863 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-11-27 15:17:20,866 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-11-27 15:17:20,866 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-11-27 15:17:20,867 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-11-27 15:17:20,868 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 24.010000000009313 counter 443242.0
2023-11-27 15:17:20,873 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 12 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2023-11-27 15:17:20,877 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-27 15:17:20,904 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-11-27 15:17:21,128 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-27 15:17:25,158 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-27 15:17:30,176 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-11-27 15:17:30,178 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-11-27 15:17:30,231 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7158fe50>, 'component2': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x715a9d18>}
2023-11-27 15:17:30,233 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-27 15:17:30,256 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-11-27 15:17:30,347 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-6843, -3087, -3046, -709], Scale 0
2023-11-27 15:17:30,378 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [136, 134, 35], Scale -1
2023-11-27 15:17:30,431 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22547, 22585, 22679, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-11-27 15:17:30,473 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4997], Scale -2
2023-11-27 15:17:30,526 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9950, 9980, 9020], Scale -2
2023-11-27 15:17:30,594 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [21455984, 7103008, 6894476, 7515456, 2137014, 906424, 335027, 952518], Scale 0
2023-11-27 15:17:30,596 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[13.600000000000001, 13.4, 3.5], powers=[3087.0, 3046.0, 709.0], voltages=[225.47, 225.85, 226.79], power_factors=[0.995, 0.998, 0.902], imported=2137014.0, exported=21455984.0, power=6843.0, frequency=49.97)
2023-11-27 15:17:30,601 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-11-27 15:17:30,661 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3417], Scale -2
2023-11-27 15:17:30,718 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8915978], Scale 0
2023-11-27 15:17:30,782 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [26, 28, 25], Scale -2
2023-11-27 15:17:30,819 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3469], Scale -2
2023-11-27 15:17:30,820 - {modules.common.component_state:100} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [0.26, 0.28, 0.25]
2023-11-27 15:17:30,837 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.26, 0.28, 0.25], power=-34.17, exported=8915978.0, dc_power=-34.69)
2023-11-27 15:17:30,856 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-11-27 15:17:30,858 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-34.17, exported=8915978.0, dc_power=None)
2023-11-27 15:17:30,861 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-34.17, exported=8915978.0, dc_power=None)
2023-11-27 15:17:30,861 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-27 15:17:31,012 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-11-27 15:17:31,013 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[13.600000000000001, 13.4, 3.5], powers=[3087.0, 3046.0, 709.0], voltages=[225.47, 225.85, 226.79], power_factors=[0.995, 0.998, 0.902], imported=2137014.0, exported=21455984.0, power=6843.0, frequency=49.97)
2023-11-27 15:17:31,180 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [32.95, 33.230000000000004, 31.5]A
2023-11-27 15:17:31,182 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 22340.41W
2023-11-27 15:17:31,185 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-11-27 15:17:31,188 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 1: Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 12 A.
2023-11-27 15:17:31,189 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 12A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 11.63
2023-11-27 15:17:31,192 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1701094640.7821305, power=1688.3400000000001, imported=376687.6274401539, exported=0)
2023-11-27 15:17:31,193 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00289174, power1: 1688.34, power2: 1693.76
2023-11-27 15:17:31,197 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 4.89007
2023-11-27 15:17:31,198 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 4.89007 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1701094651.1923883, power=1693.7600000000002, imported=376692.5175141762, exported=0)
2023-11-27 15:17:31,200 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-11-27 15:17:31,200 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3885.99, daily_exported=0, power=5183.41, imported=443258.0, exported=0))
2023-11-27 15:17:31,204 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=433349.0, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=12, required_currents=[12, 12, 12], state=3, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[11.55, 11.63, 0.0], daily_imported=3885.99, daily_exported=0, evse_current=1200, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=443258.0, phases_in_use=2, plug_state=True, power=5183.41, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 12 A.', voltages=[223.72, 224.73, 227.55]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=12, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=443217.99, imported_at_plugtime=433349.0, imported_since_mode_switch=24.010000000009313, imported_since_plugged=9893.0, range_charged=0.14123529411770183, time_charged='0:00', timestamp_start_charging='11/27/2023, 15:17:01'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='11/26/2023, 13:37:41', required_power=8280, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ed86130>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2023-11-27 15:17:31,206 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-11-27 15:17:31,207 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[3087.0, 3046.0, 709.0], currents=[13.6, 13.4, 3.5], voltages=[225.47, 225.85, 226.79], power_factors=[0.99, 1.0, 0.9], unbalanced_load=0, frequency=49.97, daily_exported=0.0, daily_imported=17299.0, imported=2137014.0, exported=21455984.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=6843.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=22340.41, raw_currents_left=[32.95, 33.230000000000004, 31.5], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-11-27 15:17:31,209 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1693.7600000000002, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=14470.93086048264, imported_home_consumption=376692.5175141762, disengageable_smarthome_power=0))
2023-11-27 15:17:31,211 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-11-27 15:17:31,213 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=12, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-27 15:17:31,214 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=12, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Fiat 500e', tag_id=[], get=Get(soc=49, soc_timestamp='11/27/2023, 15:03:26', force_soc_update=False, range=96.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-27 15:17:31,215 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-11-27 15:17:31,218 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=1200, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=700), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.31, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-11-27 15:17:31,219 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2023-11-27 15:17:31,221 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-11-27 15:17:31,222 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6ed9f910>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-11-27 15:17:31,223 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1083.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8915978.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-34.17))
2023-11-27 15:17:31,224 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1083.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8915978.0, power=-34.17))
2023-11-27 15:17:31,225 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'current_commit': '2023-11-24 12:54:27 +0100 [b3661d41c]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-11-24 12:54:27 +0100 [b3661d41c]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'ip_address': '192.168.178.92', 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Beta.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1701094640, 'time': '15:17:20', 'grid': 6.838, 'house-power': 1.688, 'charging-all': 5.181, 'pv-all': 0.032, 'cp1-power': 5.181, 'ev1-soc': 49}, 'module_update_completed': True}
2023-11-27 15:17:31,227 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.178.91'}}
2023-11-27 15:17:31,228 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2023-11-27 15:17:31,229 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-11-27 15:17:31,231 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-11-27 15:17:31,232 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-11-27 15:17:31,234 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-11-27 15:17:31,236 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-11-27 15:17:31,239 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [26.950000000000003, 27.230000000000004, 25.5]A verbleibende Ströme, 18200.41W verbleibende Leistung
2023-11-27 15:17:31,240 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2023-11-27 15:17:31,241 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-11-27 15:17:31,244 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2023-11-27 15:17:31,245 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-11-27 15:17:31,247 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [20.950000000000003, 21.230000000000004, 19.5]A verbleibende Ströme, 14060.41W verbleibende Leistung
2023-11-27 15:17:31,249 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 12A
2023-11-27 15:17:31,251 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-11-27 15:17:31,253 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-11-27 15:17:31,254 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-11-27 15:17:31,256 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-11-27 15:17:31,257 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 40.01000000000931 counter 443258.0
2023-11-27 15:17:31,259 - {control.chargepoint.chargepoint:615} - {DEBUG:MainThread} - Lp 1: Ladung aktiv halten 40s
2023-11-27 15:17:31,263 - {control.phase_switch:37} - {DEBUG:MainThread} - Thread zur Phasenumschaltung an LP1 gestartet.
2023-11-27 15:17:31,266 - {control.chargepoint.chargepoint:619} - {DEBUG:MainThread} - start phase switch phases_to_use 3control_parameter phases 3
2023-11-27 15:17:31,266 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-11-27 15:17:31,266 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 1: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2023-11-27 15:17:31,268 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2023-11-27 15:17:31,272 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-27 15:17:31,314 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 11040W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-11-27 15:17:31,529 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/1/control_parameter/state, Payload 2, vorherige Payload: 3
2023-11-27 15:17:31,531 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/1/control_parameter/timestamp_perform_phase_switch, Payload 11/27/2023, 15:17:31, vorherige Payload: None
2023-11-27 15:17:31,549 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-27 15:17:35,585 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-27 15:17:36,267 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:phase switch cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-27 15:17:38,449 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:perform phase switch 0} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-11-27 15:17:38,545 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/1/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-11-27 15:17:40,603 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-11-27 15:17:40,604 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***