[gelöst] PV-Laden folgt dem Überschuss nicht
[gelöst] PV-Laden folgt dem Überschuss nicht
Hallo,
ich bin von der v1.9 auf die v2.x umgestiegen (aktuell: 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]) und habe nun folgendes Problem. Im PV-Lademodus wird konstant mit 1,4kW geladen und nicht dem vorhandenen Überschuss gefolgt. Dies sollte nach meinem Verständnis eine Basisfunktion sein, die keiner weiteren Einstellung bedarf. Trotzdem habe ich alle Parameter geprüft und für plausibel befunden. Ebenso konnte ich hier im Forum nichts für diesen Fall passendes finden.
Wer kann mir helfen?
Welche Infos braucht Ihr ggf. noch um mir zu helfen?
Grüße Matthias
ich bin von der v1.9 auf die v2.x umgestiegen (aktuell: 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]) und habe nun folgendes Problem. Im PV-Lademodus wird konstant mit 1,4kW geladen und nicht dem vorhandenen Überschuss gefolgt. Dies sollte nach meinem Verständnis eine Basisfunktion sein, die keiner weiteren Einstellung bedarf. Trotzdem habe ich alle Parameter geprüft und für plausibel befunden. Ebenso konnte ich hier im Forum nichts für diesen Fall passendes finden.
Wer kann mir helfen?
Welche Infos braucht Ihr ggf. noch um mir zu helfen?
Grüße Matthias
- Dateianhänge
-
- firefox_LFKho9cLgJ.png
- (81.6 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von Matthias am Sa Mai 11, 2024 4:51 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wechselrichter: Fronius Symo 5.0-3-M
Smartmeter: Fronius Smart Meter TS 65A-3
Wallbox: openWB series2 custom
Fahrzeug: Volkswagen e-up!
Smartmeter: Fronius Smart Meter TS 65A-3
Wallbox: openWB series2 custom
Fahrzeug: Volkswagen e-up!
Re: PV-Laden folgt dem Überschuss nicht
Hast mal bei Einstellung PV-Laden das Ladefenster mit dem +-Zeichen aufgeklappt und nachgesehen, ob bei "Einstellungen für PV" ein "minimaler Dauerstrom" (6 A) eingerichtet ist?
Wenn ja, Regler ganz nach links auf "Aus" schieben.
Wenn ja, Regler ganz nach links auf "Aus" schieben.
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
0,6 kw Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 600
0,8 kw Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
0,6 kw Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 600
0,8 kw Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
Re: PV-Laden folgt dem Überschuss nicht
Ohne Angaben zur Konfiguration (PV-Ladeeinstellung, verwendetes Fahrzeugprofil, verwendetes Ladeprofil. Lastmanagement und Struktur) sowie die Einstellungen auf der GUI ist da schwer zu helfen.
Re: PV-Laden folgt dem Überschuss nicht
Hallo,
Danke für die schnellen Antworten, hier die geforderten Infos. Ich hoffe das ist das was Ihr braucht.
Den Punkt "Minimaler Dauerstrom" habe ich bereist auf "Aus" gestellt, das sollte aber auch keinen Einfluss darauf haben, das er mit 1,4kW lädt und noch 1kW einspeist, statt mit 2,4kW zu laden und nichts einzuspeisen, nach meiner Logik.
Grüße Matthias
Danke für die schnellen Antworten, hier die geforderten Infos. Ich hoffe das ist das was Ihr braucht.
Den Punkt "Minimaler Dauerstrom" habe ich bereist auf "Aus" gestellt, das sollte aber auch keinen Einfluss darauf haben, das er mit 1,4kW lädt und noch 1kW einspeist, statt mit 2,4kW zu laden und nichts einzuspeisen, nach meiner Logik.
Grüße Matthias
- Dateianhänge
-
- firefox_DpZXWJ3vS1.png
- Fahrzeugkonfiguration
- (32.15 KiB) Noch nie heruntergeladen
-
- firefox_dmnsdxfevU.png
- Fahrzeug-Profil
- (45.66 KiB) Noch nie heruntergeladen
-
- firefox_Y3LHGZHk7P.png
- Lade-Profil
- (55.15 KiB) Noch nie heruntergeladen
-
- firefox_GAxKEK7mSF.png
- Ladeeinstellungen PV
- (61.21 KiB) Noch nie heruntergeladen
-
- firefox_mD65PYsGUJ.png
- Lastmanagement & Struktur
- (59.48 KiB) Noch nie heruntergeladen
Wechselrichter: Fronius Symo 5.0-3-M
Smartmeter: Fronius Smart Meter TS 65A-3
Wallbox: openWB series2 custom
Fahrzeug: Volkswagen e-up!
Smartmeter: Fronius Smart Meter TS 65A-3
Wallbox: openWB series2 custom
Fahrzeug: Volkswagen e-up!
Re: PV-Laden folgt dem Überschuss nicht
Im PV-Laden hat du den Punkt" Einspeisegrenze beachten" an. Damit kann man z.B. Nur den PV-Anteil oberhalb einer 70%-Einspeisebegrenzung ins Auto laden. Allerdings steht deine Grenze auf 0W und sollte damit wirkungslos sein. Probiere trotzdem mal, die Beachtung der Grenze abzuschalten.
Ist schon festgelegt, welcher Leiter die erste Phase der Wallbox ist? Konfiguration->Ladepunkte
Nicht in diesem Zusammenhang:
Ich habe die erlaubte Stromabweichung bei mir für den e-Up auf 5A hochgesetzt, da sonst die Phasenumschaltung Probleme machte.
Ist schon festgelegt, welcher Leiter die erste Phase der Wallbox ist? Konfiguration->Ladepunkte
Nicht in diesem Zusammenhang:
Ich habe die erlaubte Stromabweichung bei mir für den e-Up auf 5A hochgesetzt, da sonst die Phasenumschaltung Probleme machte.
Zuletzt geändert von zut am So Mai 05, 2024 2:11 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: PV-Laden folgt dem Überschuss nicht
Ach ja, bitte ein funktionierendes SOC-Modul auswählen, manuell+Berechnung oder VW ID.
Re: PV-Laden folgt dem Überschuss nicht
Hallo,
ich habe nun folgende Änderungen vorgenommen:
Danke soweit
ich habe nun folgende Änderungen vorgenommen:
- "Einspeisegrenze beachten" deaktiviert
- Leiter der ersten Phase EVU definiert
- erlaubte Stromabweichung auf 5A angehoben
- SOC-Modul via VW ID eingerichtet, jedoch wird immer nur 0% angezeigt, vermutlich müsste ich da ein kostenpflichtiges Abo abschließen, was nicht in meinem Interesse ist
Danke soweit
Wechselrichter: Fronius Symo 5.0-3-M
Smartmeter: Fronius Smart Meter TS 65A-3
Wallbox: openWB series2 custom
Fahrzeug: Volkswagen e-up!
Smartmeter: Fronius Smart Meter TS 65A-3
Wallbox: openWB series2 custom
Fahrzeug: Volkswagen e-up!
Re: PV-Laden folgt dem Überschuss nicht
Wenn nur 0% angezeigt wird, sollte die WB zumindest nicht auf den Gedanken kommen, nicht zu laden.
Bin gespannt, ob das Laden jetzt funktioniert wie es soll.
Hast du "Begrenzung der Schieflast" angestellt und falls ja ausreichend hoch gestellt?
Das habe ich auch so gesehen - da das SOC-Modul Manuell+Berechnung einen sehr kleinen WAF hat, habe ich mir etwas Mühe gemacht: viewtopic.php?t=7451
Bin gespannt, ob das Laden jetzt funktioniert wie es soll.
Hast du "Begrenzung der Schieflast" angestellt und falls ja ausreichend hoch gestellt?
Re: PV-Laden folgt dem Überschuss nicht
Hallo,
Grüße Matthias
Für sowas fehlte mir bisher die Zeit, aber gut zuwissen das es das inzwischen schon gibt, werde ich mir bei gelegenheit auch mal anschauen.zut hat geschrieben: ↑So Mai 05, 2024 5:58 pm Das habe ich auch so gesehen - da das SOC-Modul Manuell+Berechnung einen sehr kleinen WAF hat, habe ich mir etwas Mühe gemacht: viewtopic.php?t=7451
Und ich erst.
Nein, die Begrenzung der Schieflast ist deaktiviert.
Grüße Matthias
Wechselrichter: Fronius Symo 5.0-3-M
Smartmeter: Fronius Smart Meter TS 65A-3
Wallbox: openWB series2 custom
Fahrzeug: Volkswagen e-up!
Smartmeter: Fronius Smart Meter TS 65A-3
Wallbox: openWB series2 custom
Fahrzeug: Volkswagen e-up!